    大家有没有遇到,电梯停车时和楼层不是正好的对接。虽然不影响电梯运行,但看起来就很奇怪,而且上下平层信号都有。
    还有一个楼层门锁信号,每个楼层外侧的这个门有时候会突然自己开关,这可能是什么情况导致的?
    捕获.PNG
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2020-7-13 23:00:29 | 显示全部楼层 来自 中国浙江宁波
    因为上下平层传感器感知到的信号不是一个点,是两块铁板。可以加个小延时。再上下平常传感器为1会持续一段时间。
    回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-7-7 08:47
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2020-7-14 09:51:27 | 显示全部楼层 来自 中国山东
    cimc_F0hNuF8Kph 发表于 2020-7-13 23:00
    因为上下平层传感器感知到的信号不是一个点,是两块铁板。可以加个小延时。再上下平常传感器为1会持续一段 ...

    就是说最好不要一收到上下平层信号就立即停车,而是稍微延时一下在停车是吗
    收起回复
    • cimc_F0hNuF8Kph : 不清楚,我刚刚嫌弃延迟太慢了,起码要3秒钟,我就把延迟去掉了。越慢,接到的人就越少哎
      2020-7-14 10:15| 回复
    • cimc_F0hNuF8Kph : 你的意思没问题
      2020-7-14 10:16| 回复
    • 我也说一句
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-7-20 16:51
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-7-14 16:04:49 | 显示全部楼层 来自 中国山西吕梁
    修改一二三级制动的延时