CIMC中国智能制造挑战赛BBS

 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 6209|回复: 2

[软件使用求助] 小白求助,试车报错。

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-16 21:12
  • 签到天数: 64 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-6-2 09:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国广东广州
    拜托帮帮小白。
    控制权下的生命符号出错是什么意思?应该如何解决?

    本人操作说明如下:
    1、新建在线设备
    2、新建SINAMIC驱动,选CU320-2 PN
    3、commissioning,然后在线
    4、恢复出厂
    5、自动组态
    6、go offline
    7、调servo_2的专家列表,把P864调成1
    8、试车:获得控制权,enable,设置600RPM,点动(jog button via control panel)
    9、动了一下后报错,错误代码:1030

    1591061159(1).png
    报错信息.png
    回复
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-11-24 20:04
  • 签到天数: 142 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-6-2 21:19:33 | 显示全部楼层 来自 中国
    第六步离线之后不是应该设置点击参数吗?配置转速比之类的
    回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-3-24 11:30
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-6-19 12:09:46 | 显示全部楼层 来自 中国
    是不是整流器开关没开?就设备开关旁边那个绿色按钮
    回复