    发表于 2020-5-5 18:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国河南平顶山
            请问 ,  在电梯 模型中, 自动运行信号  是EET软件系统自己会给出的 么(在EET中作为了输入变量)? ,还是 在PLC 监控 中设置 修改为1  ?

                     
    另外 关于上下平层 信号  , 以及 上下 第一 第二限位 , 这些同样是 EET系统 检测电梯运行 到规定 地方  自动触发  还是 怎么? 如图 为一个毫无逻辑 的程序    QQ图片20200505175911.png QQ图片20200505175908.png QQ图片20200505175901.png      结果在这,总觉得电梯一直在原地打转 QQ图片20200505180134.png QQ图片20200505180417.png       不胜感激!awssssssssl!!~

    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-16 21:12
  • 签到天数: 64 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-5-5 19:09:52 | 显示全部楼层 来自 中国福建泉州
    1、朋友,大胆一点,把么去掉。自动运行信号就是EET软件系统给出的。
    2、上、下平层信号以及上、下端站第一、第二限位再扩展到所有的输入变量都是EET软件检测后发送给PLC的。
    3、程序方面:
        3.1 电梯应该会直接低速上行。
        3.2 上行的时候先碰到的是上平层,这应该是1号电梯当前楼层数一直为零的原因。
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2021-5-14 15:02
  • 签到天数: 72 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-5-5 21:11:55 | 显示全部楼层 来自 中国安徽合肥
    跑实验会给自动运行,手动测试是自己修改,都是可以的
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-21 14:30
  • 签到天数: 23 天

    连续签到: 11 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-5-6 00:17:07 | 显示全部楼层 来自 中国河南平顶山
    john 发表于 2020-5-5 19:09
    1、朋友,大胆一点,把么去掉。自动运行信号就是EET软件系统给出的。
    2、上、下平层信号以及上、下端站第一 ...

    甭说 ,同志 ,感激不尽!!
    1丶关于上下平层 且关于 楼层计数问题 如你所说,现已可正常上下行(且记楼层),并且触碰上端站第一限位 即可 反向。

    2丶但是  关于“ 自动运行信号” 依旧 无法 在 我点击 开始实验(右倒三角)时,系统自动给出这个信号,只有我在PLC监视系统中将“自动运行信号”操作数改至1时,我所写的程序中关于”自动运行信号“ 后的一系列操作才可进行。

    请问 :这个自动运行信号在你进入EET(且建立通讯后),点击A(PLC控制),之后点击开始实验(右倒三角)就会直接给出”自动运行信号“,以及进行“自动运行信号”之后的操作么?或者还是需要点击其他的?
    真的是劳烦你了!!这个回复不知道怎么上传图片,实属抱歉!
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-16 21:12
  • 签到天数: 64 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-5-6 02:02:29 | 显示全部楼层 来自 中国福建泉州
    cimc_qG0rMl64GR 发表于 2020-5-6 00:17
    甭说 ,同志 ,感激不尽!!
    1丶关于上下平层 且关于 楼层计数问题 如你所说,现已可正常上下行(且记楼 ...

    ”自动运行信号“的确是在你进入EET(且建立通讯后),点击A(PLC控制),之后点击开始实验(右倒三角)就会直接给出。但前提是确保eet软件安装目录下有一份default.eet文件(如果还是没有”自动运行信号“,可以尝试从官网下载的实验压缩包中复制一份新的default.eet出来替换原有的文件,再运行eet软件。)
    详情查看
    1、【实验课程】如何电梯练习相关课程
    2、【实验】实验三开放(请查看隐藏内容)
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2020-5-21 14:30
  • 签到天数: 23 天

    连续签到: 11 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2020-5-6 10:06:17 | 显示全部楼层 来自 中国河南平顶山
    john 发表于 2020-5-6 02:02
    ”自动运行信号“的确是在你进入EET(且建立通讯后),点击A(PLC控制),之后点击开始实验(右倒三角) ...

    Thanks a lot  .  Everything will be OK!