PLC指示灯问题

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 前天 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国重庆
问题内容:我用TIA Portal在线访问对s71200PLC修改IP地址后,再对其恢复出厂设置(保持IP地址),PLC上的指示灯(RUN/STOP)亮黄灯,并且用在线访问重新连接后无法对其状态进行修改(点击RUN再点击确定后,无变化),有知道怎么解决的不
相关图片:

回复
  • TA的每日心情
    开心
    3 天前
  • 签到天数: 34 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 前天 20:18 | 显示全部楼层 来自 中国陕西宝鸡
    黄灯表示PLC处于STOP状态,恢复出厂设置后,PLC中没有用户程序,无法转至RUN,需要先下载程序,然后再切换到RUN

    点评

    好的,可以了,非常感谢  详情 回复 发表于 昨天 19:19
    回复

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 昨天 19:19 | 显示全部楼层 来自 中国重庆
    手动化吉吉 发表于 2025-3-31 20:18
    黄灯表示PLC处于STOP状态,恢复出厂设置后,PLC中没有用户程序,无法转至RUN,需要先下载程序,然后再切换 ...

    好的,可以了,非常感谢