CIMC中国智能制造挑战赛BBS

 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 584|回复: 6

[程序提问] 大圆盘超出软限位

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2024-7-1 20:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国河南南阳
问题内容:大圆盘超出软限位设定值以后,通过什么方法可以把工艺报警号533显示在HMI上啊,小白一个,求助各位大佬解答

相关图片:
回复

该用户从未签到

发表于 2024-7-4 03:48:27 | 显示全部楼层 来自 中国
工艺对象的db块里面那个ErrorDetail
回复

该用户从未签到

发表于 2024-7-7 10:57:21 | 显示全部楼层 来自 中国黑龙江
你好,问一下软限位的变量是什么啊?
回复
  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-7-11 18:44
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 4 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2024-7-8 11:27:54 | 显示全部楼层 来自 中国湖北宜昌
    你解决了吗,我现在也是这个问题
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2024-7-5 16:07
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2024-7-10 09:42:46 | 显示全部楼层 来自 中国河北
    工艺对象DB有个变量:ErrorDetail.Number
    回复
  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-7-11 18:44
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 4 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2024-7-10 16:43:53 | 显示全部楼层 来自 中国湖北宜昌
    我们调试出来的报警号好像不是533
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2024-7-14 11:27:45 | 显示全部楼层 来自 中国
    cimc_wvVE9Y1G79 发表于 2024-7-10 16:43
    我们调试出来的报警号好像不是533

    你好,我们调试出来是534。请问你解决了吗
    回复