问题内容:
1、启动自动优化功能具体是需要实现什么功能呢?答:实现控制器与电机之间参数的最优匹配,从而实现电机对负载的更好的控制性能。
2、对于电机优化的实现还是有点困惑
答:通过startdrive软件连接驱动做优化还是挺简单的
3、关于电机优化是怎么一回事
答:实际操作一下就没那么困惑了
4、软件的下载和使用
答:赛项说明会已经提供了软件下载地址,使用需要自行学习,论坛上有一篇2023年运控软件使用详细说明,可以去看一下
5、老师你好,就是我看2022自动控制总结里面说存在的问题大多是在提提交的报告的问题,还有构建数学模型的问题,对于实现控制任务,完成控制程序没有提及,还有宣传里面对运动控制介绍就只有两个机器,我的问题是1从上面这些看是不是我们比赛控制的机器就是固定的呀,2这个赛项学习重心是不是在构建运动数学模型
答:1、大赛运控设备不会变,只是工艺对象可能会变
2、模型是一方面,最终比赛是要通过你对运控系统的学习与理解完成比赛要求
6、人机交互面板上的开关IN1~IN4怎么用?让正在旋转的圆盘在零点处停下的方法有哪些?
答:1、in1-in4是直接连接到plc的,不需要做报文通讯,具体地址可以去指导书上看看
2、使用绝对定位指令或者回零指令
7、为什么机器驱动的ip地址改不了
答:正常cu的profinet接口IP是可以修改的,重启设备或者把驱动恢复出厂设置之后再修改
8、软件是下载 哪个版本
答:tiaV17,详细软件使用信息看论坛
9、工艺对象启动把轴的5300置一,会报错
答:先把5300写1之后再启动驱动
10、S7-technology_V4.2.5安装过程中,在第一步,无法点击Next和Cancel,只有一行字“Welcome to the Web Package of S7-Technology v4.2.5”,任何操作都没有反应。第一,直接叉掉会提示我是否取消安装,所以其实程序和电脑是没有卡住的;第二,前置的step7 V5.6也是安装完成的;第三,而且我也重新在官网上下载了一次,也可以排除是安装包损坏的问题;第四,如果需要网络的话,本地网络也是畅通的,可以正常浏览网页;第五,系统是虚拟机新装的系统,除了西门子的v17和step7没有任何别的软件。请问是怎么回事?
答:通过键盘enter键来进行下一步
11、nx虚拟调试是只要能实现功能,不论用什么方式吗?设备操作也是一样吗?
答:只要实现了题目要求的效果就能得分
12、新添加的 自动优化 跟非周期性通讯的关联在哪儿,还有自己编写的程序有的时候会出现错误,但是一按复位又好了那种
答:通过触摸屏控制电机优化,需要非周期通讯,驱动中有些参数周期性通讯是无法修改的,这就会涉及到非周期通讯
13、比赛可以用自带的U盘将小组内的程序汇总吗?
答:看分赛区的安排,如果明确说明不能带就不允许带
14、每次的原点定位不准确,(使用的是用传感器来定位原点,)还有就是小圆盘追踪大圆盘的时候总会有误差
答:回零不准确修改回零偏差值,追踪有误差就是程序设计的问题了
15、1.除了样题中要求的外部开关,可以增添外部开关以达到更好的效果吗?如果能到时候如何进行说明? 2.现场能否用U盘?
答:1、如果题目只要求使用一个开关完成任务,就不能额外添加其他开关
2、看分赛区的安排,如果明确说明不能带就不允许带
16、1.能否自带U盘,和队友传输程序
2.开赛前能否提前熟悉比赛场地的设备
3.有故障时,故障指示灯亮时,裁判进行确认错误时,会先取消使能再进行确认错误,还是直接进行错误确认
答:1、看赛区的安排,如果明确说明就不允许使用
2、比赛之前赛区会有上机练习时间可以熟悉比赛场地
3、取消使能,确认错误
|
|