CIMC中国智能制造挑战赛BBS

 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1697|回复: 9

[交流] 练习工程开车没反应

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2023-3-22 16:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国广西南宁

我去年参加比赛了,这几天又开始准备。遇到一个很奇怪的问题。我的电脑和plc都通讯好了,我都已经把AS,OS站,和cfc,sfc都下载进去了。这一切都看起来没问题。但是我点测试模式,在练习工程那里点开始,然后在我的电脑上点启动,就开始开车了。但是练习工程那里并没有物料流入,没什么反应。我用的还是我去年比赛的程序,可以跑通的。而且换过练习工程也没有用。有朋友知道是什么原因吗?
回复
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-16 20:35
  • 签到天数: 149 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2023-3-23 11:05:49 | 显示全部楼层 来自 中国河南安阳
    是不是练习工程那边阀门的控制方式没改过来
    回复

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2023-3-23 18:47:39 | 显示全部楼层 来自 中国广西南宁
    阀门那边改过了,两种方式也都试过一遍,没有用。监测了一下,数据并没有传输过去,打算重新安装smpt试试。C:\Users\qcy\Desktop\QQ图片20230323184534.png
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2023-4-13 10:47:24 | 显示全部楼层 来自 中国安徽芜湖
    我也是这个问题,现在解决了吗,原因出在哪?
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2023-7-1 14:39:16 | 显示全部楼层 来自 中国上海
    同样的问题,求助!
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2023-7-2 10:43:28 | 显示全部楼层 来自 中国河南济源
    我也一样,请问怎么解决呀?
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2024-4-9 21:54:43 | 显示全部楼层 来自 中国
    请问楼主解决了吗
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2024-4-10 13:00:47 | 显示全部楼层 来自 中国
    问题解决了,CFC的块的mode管脚没改成80010203
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2024-6-14 18:23:47 | 显示全部楼层 来自 中国安徽淮南
    同学,请问这个问题解决了吗?我们今年也是这样

    点评

    同学,你们改好了吗?除了引脚设定的问题,还有其他的解决方案吗?  详情 回复 发表于 2024-6-17 19:09
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2024-6-17 19:09:13 | 显示全部楼层 来自 中国陕西西安
    cimc_VYt0kmMzyC 发表于 2024-6-14 18:23
    同学,请问这个问题解决了吗?我们今年也是这样

    同学,你们改好了吗?除了引脚设定的问题,还有其他的解决方案吗?
    回复
    1框架
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /2 下一条

    QQ|小黑屋|Archiver|China Intelligent Manufacturing Challenge |京公网安备11010502043466号

    GMT+8, 2024-11-25 11:50 , Processed in 1.260934 second(s), 24 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表