    发表于 2022-11-7 20:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国江西

    问题内容:这个EET连接怎么失败的啊,就是出现PLC connect failed

    相关图片:
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-26 12:20
  • 签到天数: 81 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2022-11-7 22:08:18 | 显示全部楼层 来自 中国四川达州
    检查工控机IP在不在一个网段内
    检查PLC是否勾选 允许远程PUT/GET访问

    点评

    我刚刚成功连接了,把芯片1200改成1500就可以,但是为什么录进EET是成功的,但是EET没用反应啊,我写了个最简单的变成,EET也建立好了联系  详情 回复 发表于 2022-11-8 16:08
    在欸,我的PLC是192.168.0.1,然后PC机的是192.168.0.2,以太网是192.168.0.2,也勾选了允许访问,就是搜索设备时说有不兼容的设备,我的PLC用的是1214C DC/DC/DC,PC机加了个常规的IE,是为啥啊  详情 回复 发表于 2022-11-8 15:22
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2022-11-12 19:09
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2022-11-8 15:22:20 | 显示全部楼层 来自 中国江西
    soffio小宇 发表于 2022-11-7 22:08
    检查工控机IP在不在一个网段内
    检查PLC是否勾选 允许远程PUT/GET访问

    在欸,我的PLC是192.168.0.1,然后PC机的是192.168.0.2,以太网是192.168.0.2,也勾选了允许访问,就是搜索设备时说有不兼容的设备,我的PLC用的是1214C DC/DC/DC,PC机加了个常规的IE,是为啥啊
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2022-11-12 19:09
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2022-11-8 16:08:27 | 显示全部楼层 来自 中国江西
    soffio小宇 发表于 2022-11-7 22:08
    检查工控机IP在不在一个网段内
    检查PLC是否勾选 允许远程PUT/GET访问

    我刚刚成功连接了,把芯片1200改成1500就可以,但是为什么录进EET是成功的,但是EET没用反应啊,我写了个最简单的变成,EET也建立好了联系