[已解决] 线圈得电了,没有复位的线圈,但plc变量还是显示0

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2022-6-8 18:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国福建厦门
线圈得电了,没有复位的线圈,但plc变量还是显示0

回复
  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-26 12:20
  • 签到天数: 81 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2022-6-8 18:23:22 | 显示全部楼层 来自 中国四川绵阳
    看看是不是双线圈
    除了 -(s) 和 -(R)是有能流通过才工作的

    -(   ) 是一直都在工作,没“通电”的时候写入0,“通电”的时候写入1