[程序提问] 轴运动速度控制

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-20 19:11
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2021-7-4 15:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国山东
    问题内容:各位前辈好,请问为什么运动控制中,在"MC_MOVEVELOCITY_DB_1"中,给出速度90,监控也显示是velocity=90,但是实时速度为什么没有变化,仍旧是ActualVelocity=120,这是哪里出了问题呢?明明设置了Velocity=90呀

    相关图片:

    velocity=90

    velocity=90

    actualvelocity=119

    actualvelocity=119
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2022-4-12 12:17
  • 签到天数: 167 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2021-7-4 17:52:04 | 显示全部楼层 来自 中国湖北武汉
    我遇到过这个问题,我是因为转速计算的程序在这个程序下面,exec端脉冲到来时,转速还没有折算过,然后影响的。软硬件没问题,是程序原因。

    点评

    万分感谢!那我再多检查一下程序,太感谢您啦  详情 回复 发表于 2021-7-4 18:19
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-20 19:11
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2021-7-4 18:19:18 | 显示全部楼层 来自 中国山东
    cmic-001 发表于 2021-7-4 17:52
    我遇到过这个问题,我是因为转速计算的程序在这个程序下面,exec端脉冲到来时,转速还没有折算过,然后影响 ...