CIMC中国智能制造挑战赛BBS

 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 2052|回复: 2

[程序提问] 运控设备控制面板的开关怎样关联

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2021-5-13 08:03
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2021-5-23 20:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国河南安阳
    问题内容:

    相关图片:1516plc的新设备控制面板上面的开关为什么和starter里面的对应不上呀?starter里面只有DI0-DI7 8个di输入,而新设备1516上有DI0-DI7,DI12-DI21,starter里面如果用DI12或者其他的开关该 怎样关联呀?或者是在哪找,求解答。
    2021-05-23.jpg
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2022-4-12 12:17
  • 签到天数: 167 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2021-5-26 11:02:32 | 显示全部楼层 来自 中国湖北武汉
    可以用自由报文关联PDZ1和PDZ2,可以自定义发送2个字共32个Bit的数据,可以把全部的DI发送过去。

    点评

    请问他这个操作面板的开关是直接连接plc还是连接s120呀?自由报文怎样关联PZD1和PZD2呀?没有用过,不知道在哪个地方设置。  详情 回复 发表于 2021-6-1 20:28
    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2021-5-13 08:03
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2021-6-1 20:28:56 | 显示全部楼层 来自 中国河南安阳
    cmic-001 发表于 2021-5-26 11:02
    可以用自由报文关联PDZ1和PDZ2,可以自定义发送2个字共32个Bit的数据,可以把全部的DI发送过去。 ...

    请问他这个操作面板的开关是直接连接plc还是连接s120呀?自由报文怎样关联PZD1和PZD2呀?没有用过,不知道在哪个地方设置。
    回复
    1框架
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /2 下一条

    QQ|小黑屋|Archiver|China Intelligent Manufacturing Challenge |京公网安备11010502043466号

    GMT+8, 2024-11-22 23:55 , Processed in 1.196856 second(s), 27 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表