    我在比赛时候TI105温度超限扣了15分,但是有一点我很不理解,TI105回到冷态后,重新开始的起始温度就是80度,然后还扣这个温度超限分是怎么回事?有没有遇到同样问题的小伙伴
    回复
  • TA的每日心情
    擦汗
    2020-8-24 01:12
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-8-25 17:32:01 | 显示全部楼层 来自 中国山西
    你等105有流量了,再开106呀,不过到稳态会迟点,虽说我也被扣分了(╥╯^╰╥)
    收起回复
    • cimc_R7UR87M697 : 这个我知道啊,我刚点开始106一直没流量,但是TI105温度直接是80度,我还保留了曲线
      2020-8-25 17:37| 回复
    • cimc_BCczBPlCCF : 有没有可能是残留的上次的数据,每次我都要手动把输出置零,然后再开车。我在初赛发现这个的,回归冷太后,控制器里还有输出
      2020-8-25 19:05| 回复
    • 蚂蚁 回复 cimc_R7UR87M697 : 回冷态之后,在开车你是不是没有把106的阀门开度调成0 ?之前是如果仅仅是自动控制的pv值设成0的话,之前一次的阀门开度还是在的,所以阀门从开到关的过程中会有锅炉水流出,而那个时候105还没有出水,所以导致回收利用的水是80摄氏度
      2020-8-25 19:16| 回复
    • cimc_CbsscBelbx : 模型回冷态的情况下,控制器里是会有残留的,导致一开始跑分就会有80度加热水跑出来。
      2020-8-25 20:42| 回复
    • 我也说一句
  • TA的每日心情
    开心
    2021-5-14 15:02
  • 签到天数: 72 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-8-25 18:21:37 | 显示全部楼层 来自 中国安徽合肥
    因为FI105无流量的话,锅炉水无法冷却
    收起回复
  • TA的每日心情

    2020-8-25 14:39
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-8-25 19:06:46 | 显示全部楼层 来自 中国
    先开甲醇混合溶液的那个阀,运行一下等有流量了再开工业水,不差这两秒钟。换热器中如果没有冷的甲醇混合液,工业水不换热直接出去肯定超限啊。
    回复
  • TA的每日心情
    无聊
    2023-8-21 09:39
  • 签到天数: 38 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-8-26 00:20:24 | 显示全部楼层 来自 中国四川巴中
    热水不能先进,不然就会超限