    在B站的教学视频中串级部分中,副回路的PV上限为5,原因是加入扰动后输入最大流量为4kg/s。但是如果输入的压强增大,相同开度下流速也会增大。
    因此是不是这个PV范围实际流速范围的交集决定了副回路的控制范围
    那么将PV取值为检测装置的最大测量范围——100,会不会是最恰当的呢?
    而且可将主回路的输出进行限幅,防止输出大于满开度流速,进而防止副回路调节器积分处于过饱和。

    主论点是,是对副回路的反馈量限幅还是对主回路的输出量进行限幅。
    希望大佬对我的这个思考发表一下看法。





    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2021-3-28 12:53
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 2 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2020-8-1 20:18:23 | 显示全部楼层 来自 中国甘肃武威
    emmm 以下全是个人理解 这个pv范围相当于是被控变量的测量仪表的测量范围,本身就是为了测量,输出信号也会在控制器中转换,所以无需限制.