[交流] 请问为什么自动控制时流量降到一个值就不变了

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2020-7-31 02:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
做实验五和实验四都出现了这个问题,加入扰动之后出现的
QQ图片20200731025621.jpg
QQ图片20200731025616.jpg
QQ图片20200731025607.jpg
回复
  • TA的每日心情

    2021-5-7 09:54
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2020-7-31 15:59:55 | 显示全部楼层 来自 中国四川成都
    我当时也遇到了这个问题,把副回路的测量值上限调小后,阀门开度可以再减小
    收起回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-3-26 14:44
  • 签到天数: 237 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-7-31 07:33:44 | 显示全部楼层 来自 中国黑龙江
    提问要清晰,一句话三张图,除了自己谁能看的懂???
    收起回复
    • cimc_fdDF2SNUF1 : 这个图片是加入扰动后F101变化到这个值就没在变化了,l101的液位还在涨,后面罐子液位没满
      2020-7-31 08:30| 回复
    • 啊啊啊啊啊啊啊王俊康 : 压力变化 流量也会变化,不懂得自己百度压强。 哪个实验也没有用到FI1109
      2020-7-31 10:28| 回复
    • 我也说一句
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-12-7 16:33
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2020-7-31 07:38:44 | 显示全部楼层 来自 中国黑龙江鸡西
    可能是后续的罐子液位满了 就说这么多
    收起回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-2-22 15:56
  • 签到天数: 190 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-7-31 08:53:23 | 显示全部楼层 来自 中国湖北宜昌
    组态的图,还有控制液位的控制器的图发一下
    回复

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2020-7-31 13:19:02 | 显示全部楼层 来自 中国
    在瘦的锅炉卢 发表于 2020-7-31 08:53
    组态的图,还有控制液位的控制器的图发一下

    3.png 2.png 1.png