    请问为什么参数一样,阀门开度也一样,可流量不一样呢?
    1. 实验四中的FV101的比例和积分参数与实验五中的FV101的参数是一样的,同开到了30%,在实验四中,FV101是1.2kg/s,但到实验五中,却是0.6kg/s。请问这是什么原因呢?
    2.在实验四中,FV101与FV102的参数是一样的,同开到了30%,FV101是1.2kg/s,但FV102不是这个数,请问这又是什么原因造成的呢?
    回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-3-26 14:44
  • 签到天数: 237 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-7-28 13:26:10 | 显示全部楼层 来自 中国黑龙江伊春
    因为 不同实验中 ,对阀门的流通能力 都有所更改,不能所有实验都一样吧
    回复

    该用户从未签到

    发表于 2020-7-29 16:36:14 | 显示全部楼层 来自 中国广东江门
    会不会因为管道压力不同?
    回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-2-22 15:56
  • 签到天数: 190 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2020-7-29 19:11:27 | 显示全部楼层 来自 中国湖北宜昌
    cimc_cm2ERFS1mm 发表于 2020-7-29 16:36
    会不会因为管道压力不同?

    流量最主要的是和流通能力、管道前后压力有关系的,在理想情况下,同等情况下流通能力越大,理论上的最大流量越大;前后压差越大,理论上的流量越大。但是还有一个可能是和罐子的形状、高度以及阀门的位置有关系,所以说影响因素是很多的,在练习过程中要注意分析。