CIMC中国智能制造挑战赛BBS

 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 6341|回复: 7

[软件使用求助] 流程三级液位实验三

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-2 17:25
  • 签到天数: 39 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-7-28 06:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
    流程三级液位实验三中加入扰动后瞬间,FI102路的流量变化总是到2.01,而规则要求在1-2之间变化,试了改PI的值,但是结果这个瞬间值总是改不了。

    请问我可以在扰动加入前一点改小一点FV102的流通能力,然后在扰动加入后再改回来吗?
    或者有什么更好的方法?
    多谢各位

    回复
  • TA的每日心情
    开心
    2021-5-14 15:02
  • 签到天数: 72 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2020-7-28 09:47:02 | 显示全部楼层 来自 中国安徽合肥

    回帖奖励 +2 积分

    同问,怎么减小瞬间的突变,还有FI1013调节时间和超限都不得分,楼主得分了吗?FI103也需要串级吗还是单独的闭环呢?
    收起回复
    • Young : 同问=-=、过来学习一下。
      2020-7-28 09:52| 回复
    • 我也说一句

    该用户从未签到

    发表于 2020-7-28 10:36:27 | 显示全部楼层 来自 中国湖南
    楼主解决了吗?我尝试改了下流通能力,感觉也没用
    收起回复
  • TA的每日心情
    开心
    2020-9-2 17:25
  • 签到天数: 39 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

     楼主| 发表于 2020-7-28 15:30:12 | 显示全部楼层 来自 中国
    阿吉 发表于 2020-7-28 09:47
    同问,怎么减小瞬间的突变,还有FI1013调节时间和超限都不得分,楼主得分了吗?FI103也需要串级吗还是单独 ...

    这个V103需不需要串级看自己吧,我现在没用,但是他是可以用的
    收起回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-8-24 08:40
  • 签到天数: 23 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2020-7-30 21:06:06 | 显示全部楼层 来自 中国
    C:\Users\86198\Desktop
    回复
  • TA的每日心情
    难过
    2020-4-18 16:35
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2020-8-1 09:29:24 | 显示全部楼层 来自 中国湖南
    同问同问,瞬间突变,死活压不下来。
    收起回复
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-8-9 10:49
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-8-10 20:55:15 | 显示全部楼层 来自 中国江苏镇江
    请问一下,实验三FI102压力从150000变成 20000后,三个流量始终在振荡,是参数问题还是其他原因?求教
    2.png 1.png
    收起回复
    1框架
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /2 下一条

    QQ|小黑屋|Archiver|China Intelligent Manufacturing Challenge |京公网安备11010502043466号

    GMT+8, 2024-11-23 03:20 , Processed in 1.238281 second(s), 26 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表