CIMC中国智能制造挑战赛BBS

 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1908|回复: 2

WINCC通讯不上,求解

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-4-11 11:01
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-7-19 12:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
    本帖最后由 WDNMD 于 2020-7-19 12:31 编辑

    该设置的都设置了,画面地址也给了,启动运行画面就是没反应。
    QQ截图20200719122048.png
    QQ截图20200719122017.png
    QQ截图20200719121932.png
    QQ截图20200719121900.png
    QQ截图20200719121741.png
    QQ截图20200719123112.png
    回复
  • TA的每日心情
    擦汗
    2020-8-24 01:12
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-7-19 12:55:08 | 显示全部楼层 来自 中国山西长治
    下载了才有反应,下载了吗
    收起回复
    • WDNMD : 下载了,毫无反应
      2020-7-19 13:21| 回复
    • 我也说一句
  • TA的每日心情
    擦汗
    2020-8-24 01:12
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-7-19 21:27:01 | 显示全部楼层 来自 中国山西长治
    打开电脑控制面板,搜索p,看到     设置PG/PC接口   找到描述是      (为带有 TCP/IP 协议(RFC-1006) 的 NDIS CP 参数分配,从而获取工业以太网访问)  的设置,单击  确认,就好了
    回复
    1框架
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /2 下一条

    QQ|小黑屋|Archiver|China Intelligent Manufacturing Challenge |京公网安备11010502043466号

    GMT+8, 2024-11-24 14:51 , Processed in 1.267117 second(s), 26 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表