关于限位的警报问题
问题内容:相关图片:为什么我在36100里设置了-1000到1000的限位,实际试的时候,x轴还是会超过1000,而且也不会触发报警,有没有朋友知道为什么?
没有回零
luckydog 发表于 2023-7-8 15:00
请问怎么回零,那个界面的减,我好像点不了
不是回零模式下点“+”回零吗?但我们好像只能回一次零,然后可以触发限位,但是想再回零点就不行了,只能重启机床 cimc_rfZLcc63f2 发表于 2023-7-8 13:24
没有回零
请问怎么回零,那个界面的减,我好像点不了
兄弟解决没 cimc_T1Ccf1gg1t 发表于 2023-7-8 16:33
兄弟解决没
没解决{:2_28:} 水水水水水水水
页: