cimc_y5P0K8y24h 发表于 2023-3-31 23:51:12

为什么做IO通信实验时,下载plc的地址时,机子会爆红

问题内容:

相关图片:

Wenkh 发表于 2023-4-1 14:00:58

在做profinet io通信时,两台PLC没有成功建立连接时,PLC会亮红灯。

cimc_y5P0K8y24h 发表于 2023-4-1 17:32:04

可是是跟着视频来做的呀,{:2_40:},做了两次都还是爆红的

Wenkh 发表于 2023-4-1 18:11:34

cimc_y5P0K8y24h 发表于 2023-4-1 17:32
可是是跟着视频来做的呀,,做了两次都还是爆红的

如果将两台PLC连接到同一台交换机上,且两台PLC不能通信,那就是你配置错了

cimc_y5P0K8y24h 发表于 2023-4-2 21:49:00

好的,谢谢,我明天去重新跟着视频操作一遍

迈速表 发表于 2023-5-31 07:48:01

两个PLC均组态之后,未连接之前会闪烁红灯,等所有模块配置好,接线后,如果通讯正常,两台PLC将会建立连接,PLC指示灯恢复正常,不用担心