报文 实际位置 传送 变负数
问题内容:使用报文传输2521实际位置,转前三圈,大概到 30000LU 还是正常的,然后就跳变到了负数,然后就循环了,你们有遇到过这种问题吗?怎么解决呀?
已解决,换PLC的数据类型 caishouyun 发表于 2022-7-7 13:09
已解决,换PLC的数据类型
大佬,我也遇到了这个问题,能具体说一下换什么数据吗 cimc_jmMm34dc4X 发表于 2022-8-26 10:58
大佬,我也遇到了这个问题,能具体说一下换什么数据吗
我也想问是什么数据类型 cimc_jmMm34dc4X 发表于 2022-8-26 10:58
大佬,我也遇到了这个问题,能具体说一下换什么数据吗
不同数据类型自己都试试,用LInt,UInt都可以,效果都不一样,但是无论如何数据一定都会溢出的,只是时间的问题,所以就要看程序算法了 dkjfhskfblidfubeoiufeoi 请问是修改实际位置2521的数据类型么?是的话在哪里修改呢
页:
[1]