墨星 发表于 2021-6-5 21:22:48

有没有大神帮我看看我这scl语言为啥用错了。

问题内容:
写的时候不会报错,但是下载进PLC就会报错。
相关图片:

安宏宁 发表于 2021-6-6 18:33:30

超出定义得边界了,bool不要直接赋值到int中,需要初始化值直接在数据块里面设置,
你可以删一行下载一次,看看具体是哪一行错误