安宏宁 发表于 2020-3-6 11:50:34

电梯相关问题

本帖最后由 安宏宁 于 2020-3-6 23:31 编辑

主要回答近期问题(本人去年初赛96分,欢迎大家交流,不喜勿喷)

如果对信号理解不清的同学,建议参看往年录屏!!!!!!


[*]平层相关:

平层信号一般涉及到停车课呼梯处理过程,
电梯有两个平层,上平层和下平层,两个信号可用的方式有很多;
1.单信号方式:
上行过程可以只看上平层,停车也可以只看上平层,但是停车方式就是大家发挥自己的“想象”,创造
2.双信号方式:
使用两个信号处理平层,减速过程比较好处理,但是要是使用SCL编写程序的话,大家可以试一试两个信号直接同或或者异或的处理,很有意思。
关于调速
电梯速度和延时是程序效率的难点,但是如果对PLC扫描过程利用得当的话,程序效率会有质的提升。

具体相关的信号分析可以查看往年录屏

关于WINCC


关于组态

关于软件






安宏宁 发表于 2020-3-6 11:51:13

本帖最后由 安宏宁 于 2020-3-6 12:11 编辑

往年录屏汇总(2017及2018年)
http://bbs.siemenscup-cimc.org.c ... &tid=21&fromuid=258
(出处: CIMC中国智能制造挑战赛BBS)

安宏宁 发表于 2020-3-6 11:58:24

关于WINCC,可以使用Wincc Professional,需要密码狗的问题自行解决,不要再本版讨论
Wincc Professional可以使用C作为脚本,不会使用VB的可以尝试,当然 Professional较为占用资源,并不推荐使用;

使用Wincc Adv可以完成所有工作了,当然如果会使用C#的话更好,相关通信问题可以查看PLC技术板块。

安宏宁 发表于 2020-3-6 12:03:44

本帖最后由 安宏宁 于 2020-3-6 12:37 编辑

关于组态使用EET basic进行仿真的话使用1500进行正常组态即可,但是尽量不要使用1500的SCL进行编程,
1500的SCL配置比1200要高不少,尤其在15.1中体现以及很明确了,1500有点趋向400化,
编程尽量不要使用太高级的函数,否则1200可能不支持。
注意:咱硬件目前还是1200

安宏宁 发表于 2020-3-6 12:09:57

关于软件
小白的话建立先看往年的录屏,17和18的时评内容很全,关于电梯模型的讲解也很透彻,有问题可以在论坛提问,
软件问题可以查看本版其他人的帖子或者看我的汇总帖:
关于最近常见问题汇总
http://bbs.siemenscup-cimc.org.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=91&fromuid=258
(出处: CIMC中国智能制造挑战赛BBS)


出现问题四大解决方法:
右击管理员;
重装试一试;
论坛瞅一瞅;
群里问一问;

Lover 发表于 2020-3-7 08:41:25

好      

cimc_uQlM8LQ3yg 发表于 2020-3-11 23:41:07

你好,请问如何知道当前楼层到外呼楼层中间有多少个内部呼叫,如电梯向上,当前3楼,外呼8楼,怎样知道4567楼内部按钮是否按下,我想统计当前楼层到外呼楼层之间要停几次

安宏宁 发表于 2020-3-12 09:50:10

cimc_uQlM8LQ3yg 发表于 2020-3-11 23:41
你好,请问如何知道当前楼层到外呼楼层中间有多少个内部呼叫,如电梯向上,当前3楼,外呼8楼,怎样知道4567楼内 ...

电梯只要有人就会有 内呼(也有道德败坏的人上了电梯不按的,这个可以在群控考虑),使用加减计数器统计就可以了,电梯变量不是有重量显示吗,可以用来显示是否有人,然后统计内呼次数即可

cimc_K874i9IkV0 发表于 2020-7-10 16:55:58

您好 我想问一下电梯的初始化 都包括什么    初始化的过程是不是 直接初始到题目要求的楼层呢   还是 从一个不确定的楼层 经过初始化运动到题目要求的楼层          还有就是但不电梯需要群控的部分吗

cimc_H3DUgKoFHJ 发表于 2020-7-12 21:28:22

水够8分。。水起来
{:4_90:}
页: [1] 2