皇家湖第二梯队 发表于 2020-7-13 14:23:59

关于电梯三级制动时间分配问题

本帖最后由 皇家湖第二梯队 于 2020-7-13 14:25 编辑





纯个人想法,有错误的话希望大家能指正。我的想法是慢速运行时时间拉长,减少三级制动时间,请问大佬这方法可行吗?

皇家湖第二梯队 发表于 2020-7-28 13:06:11

赛前基础不过关,看完排名泪阑珊。过关斩将装软件,寝食难安梯形图。若我仍为大二郎,明年再战不惜时。奈何将临毕业季,无奈空叹噫嘘兮。
兄弟们后会有期!

Violet Evergard 发表于 2020-7-13 15:29:49

厉害啊66666

cmic-001 发表于 2020-7-13 16:28:42

后面做群控会用到相关数据, 博途的Runtime指令可以比较精准的计算相关时间,主要是高速跨层,和启停开关门的时间,我前几个月测的高速数据可以参考,不同人开关门程序不一样,就得单独测。

cmic-001 发表于 2020-7-13 16:31:49

你要感兴趣,可以在博途,程序控制指令附近找那个Runtime指令,用上升沿脉冲去计算,第一个脉冲启动计时,第二个脉冲锁存时间,去掉偏差太大的值,取平均值,得到的就是准确的结果。

冉梦 发表于 2020-7-13 17:08:29

弘毅者联盟 发表于 2020-7-13 16:31
你要感兴趣,可以在博途,程序控制指令附近找那个Runtime指令,用上升沿脉冲去计算,第一个脉冲启动计时,第 ...

66666啊,都这么精准吗

JYBTWW 发表于 2020-7-13 20:18:26

弘毅者联盟 发表于 2020-7-13 16:28
后面做群控会用到相关数据, 博途的Runtime指令可以比较精准的计算相关时间,主要是高速跨层,和启停开关门 ...

围观大佬{:4_88:}

皇家湖第二梯队 发表于 2020-7-15 00:08:39

弘毅者联盟 发表于 2020-7-13 16:28
后面做群控会用到相关数据, 博途的Runtime指令可以比较精准的计算相关时间,主要是高速跨层,和启停开关门 ...

感谢您的回答,但是我有一个问题想请教您,大赛的楼层高度是2.8m还是3m?图中我是以2.8m计算的,因为我查资料得知普通楼层的标准高度是2.8m,但我还是不确定3D模型的设计者的是以标准的2.8m还是大众熟知的楼高3m进行设计楼层的。

cimc_EFa332Rs9J 发表于 2021-4-20 20:26:47

cmic-001 发表于 2020-7-13 16:31
你要感兴趣,可以在博途,程序控制指令附近找那个Runtime指令,用上升沿脉冲去计算,第一个脉冲启动计时,第 ...

一直有满载问题怎么解决呀,大佬

cimc_u45Vmqgrp4 发表于 2022-5-10 15:10:51

我也没有解决
页: [1] 2
查看完整版本: 关于电梯三级制动时间分配问题